Zasilacz buforowy PSG2-12V7A Pulsar
Program lojalnościowy
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym.
Wymieniaj punkty na nagrody w zakładce Produkty w programie lojalnościowym.
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym. Otrzymuj produkty lub rabaty na kolejne zakupy.
Załóż konto lub zaloguj się. W panelu klienta znajdziesz informacje o zebranych punktach.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Dostawa do paczkomatu w 1-2 dni robocze.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest ABC VISION - SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Artur Bogucki. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
PSG2-12V7A to moduł zasilacza buforowego do zabudowy, marki Pulsar, spełniający normę Grade 2. Przeznaczony do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających napięcia 13.8V DC (12V +/- 15% DC).
Zasilacze serii PSG2 zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami normy (SSWiN) EN50131-6:2017 w stopniu 1, 2 klasie środowiskowej II, oraz (KD) EN60839-11-2:2015+AC:2015 i klasy środowiskowej I. Oznacza to, że są zgodne z Grade 2 i mogą pracować w systemach SSWiN i KD wymagających tej normy.
Moduł zasilacza przeznaczony jest do zabudowy - w osobno dobieranej obudowie. Aby system mógł spełnić wymagania norm obudowa musi posiadać konstrukcję odpowiednią dla stopnia zabezpieczenia z którym ustalana jest zgodność. Należy mieć również na uwadze dobór odpowiednich akumulatorów - tak by zapewnić minimalny dla danej normy czas podtrzymania zasilanych urządzeń.
Wybrane cechy:
- Znamionowe napięcie wyjściowe 13.8V DC
- Prąd wyjściowy: 6A (zależnie od prądu ładowania akumulatora)
- Prąd ładowania akumulatora: 1A / 2A - wybierany zworką
- Sumaryczny maksymalny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem: 7A
- Dynamiczny test akumulatora
- Kontrola ciągłości obwodu akumulatora
- Kontrola napięcia akumulatora
- Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- Funkcja START - manualne uruchomienie zasilania tylko przy zasilaniu akumulatorowym
- Wysoka sprawność 87%
- Sygnalizacja pracy - dioda LED na PCB zasilacza
- Zasilanie 200 - 240 V AC
Zabezpieczenia:
- SCP - przeciwzwarciowe w obwodzie akumulatora i odwrotna polaryzacja podłączenia (topik - wymaga wymiany wkładki topikowej pod pokrywą zasilacza)
- OLP - przeciążeniowe - 105~150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
- OVP - nadnapięciowe >19V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 minuty)
- UVP - ochrona przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora V<9.5V (+/- 5%) - odłączenie zacisku akumulatora
- Przepięciowe
- Wyjście techniczne EPS - sygnalizacja awarii AC (przekaźnik NO/NC)
- Wyjście techniczne APS - sygnalizacja awarii akumulatora (przekaźnik NO/NC)
Zgodność z normami:
- Grade 2 - Norma alarmowa EN50131, Stopień 1÷2
- Norma kontroli dostępu EN60839-11
Dane techniczne:
| Zasilanie: | 200 - 240 V AC, 50/60Hz |
| Wyjście zasilania: |
|
| Prąd ładowania akumulatora: |
|
| Rekomendowany akumulator: |
|
| Sprawność: | 87% |
| Pobór prądu: | 1A |
| Pobór prądu przez układy zasilacza podczas pracy bateryjnej: | 30mA |
| Wymiary: | 159 x 98 x 42 [+/-2mm] |
| Zabezpieczenia: |
|
| Wyjścia techniczne: |
|
| Montaż: |
|
| Sygnalizacja: |
|
| Warunki pracy: |
|

Uwagi
Sumaryczny prąd odbiorników + prąd ładowania akumulatora nie może przekroczyć maksymalnego prądu zasilacza.
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230 V oraz instalacje niskonapięciowe.
Zasilacz powinien pracować w pozycji pionowej tak, aby zapewnić swobodny konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy, których nie wolno zasłaniać. Ponieważ zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym.
Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.
Szczegóły w karcie katalogowej i instrukcji obsługi.