Przejdź do głównej treści
polski / zł
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
polski / zł
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły
Producent: PULSAR (przejdź do produktów)

Zasilacz buforowy EN54C-5A65 Pulsar

Za zakup produktu otrzymasz 15000 pkt.
Dowiedz się więcej o programie lojalnościowym.
brutto netto
Cena 1 504,29 zł
zawiera 23% VAT

Ceny podane bez kosztów dostawy.

szt.
Dostępność:
Towar na zamówienie
Czas wysyłki: w dniu dostawy
Dostawa od 0,00 zł - Pocztex KURIER (Polska)

Dostawa w 1 dzień roboczy, paczka do 30kg

Dostawa Koszty dostawy
Zapytaj o produkt
Udostępnij

Opis

EN54C-5A65 to zasilacz buforowy, impulsowy, marki Pulsar. Przeznaczony do systemów sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, oraz innych urządzeń przeciwpożarowych i automatyki ppoż wymagających bezprzerwowego zasilania 27.6V DC (24V DC +/-15%).

Zasilacze Pulsar spełniające normę EN54-4 gwarantują najwyższy poziom niezawodności, zapewniając stabilne i bezpieczne zasilanie systemów przeciwpożarowych. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje przełączenie na źródło zasilania rezerwowego.

Zasilacz dostarczany jest w obudowie metalowej (kolor RAL 3001 – czerwony), wyposażonej w tamper (czujnik otwarcia), z wyznaczonym miejscem na akumulatory. Współpracuje z bezobsługowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub żelowej.

Wybrane cechy:

  • Znamionowe napięcie wyjściowe 27.6V DC
  • Prąd wyjściowy dla pracy chwilowej: 5 A / 27.6 V DC / 142 W - Imax b (5min)
  • Prąd wyjściowy dla pracy ciągłej: 2.4 A / 27.6 V DC - Imax a
  • Miejsce na akumulator 2x 12V/65Ah
  • Prąd ładowania akumulatora: 2.6A
  • Kontrola stanu akumulatora
  • Wysoka sprawność 87%
  • Sygnalizacja pracy - diody LED
  • Zabezpieczenia SCP, OLP, OVP, UVP i tamper (otwarcie obudowy)
  • Zasilanie ~230 V AC, 50Hz

Zgodność z normami:

  • Norma pożarowa EN54-4
  • Norma oddymiania i wentylacji EN12101-10
  • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0628
  • Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 5222/2024

Sygnalizacja LED

Zasilacz wyposażony jest w panel sygnalizacji optycznej LED

Sygnalizacja LED

Przykład zastosowania

Przykład zastosowania

Dane techniczne:

Zasilanie:~230 V AC, 50Hz
Wyjście zasilania:
  • 5 A / 27.6 V DC / 142 W - dla pracy chwilowej - Imax b (5min)
  • 2.4 A / 27.6 V DC - dla pracy ciągłej - Imax a
Zgodność z normami:
  • Norma pożarowa EN54-4
  • Norma oddymiania i wentylacji EN12101-10
  • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0628
  • Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 5222/2024
Prąd ładowania akumulatora:

2.6A

Pobór prądu przez układy zasilacza:maks. 55mA
Rekomendowany akumulator:
  • 2 x 12V/40Ah
Sprawność:87%
Wymiary:
  • 410 x 648 x 180 [+/-2 mm]
  • Dystans od podłoża: 8 mm
Zabezpieczenia:
  • SCP - Przeciwzwarciowe
  • OLP - Przeciążeniowe
  • OVP - Nadnapięciowe
  • UVP - Przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
  • Przepięciowe
  • Tamper - otwarcie obudowy (styk NC - obudowa zamknięta)
Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego:
  • EPS - awaria sieci AC
  • ALARM - awaria zbiorcza
Wyjścia techniczne:
  • EXTi - awaria zewnętrzna
Zamykanie:Zamek na klucz
Montaż:Natynkowy
Sygnalizacja:
  • Dioda LED zielona sygnalizująca obecność napięcia 230 V
  • Dioda LED AUX zielona sygnalizująca obecność napięcia na wyjściach AUX1 i AUX2 zasilacza
  • Dioda LED ALARM żółta sygnalizująca awarię zbiorczą zasilacza
  • Dioda LED ALARM migając określoną ilość razy sygnalizuje kod błędu (lista kodów w instrukcji obsługi)
Wykonanie:Blacha DC01, 1.5mm, RAL3001 (czerwony), metalowa
Stopień ochrony EN60529:IP 30
Uwagi

Uwagi

Sumaryczny prąd odbiorników + prąd ładowania akumulatora nie może przekroczyć maksymalnego prądu zasilacza.

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230 V oraz instalacje niskonapięciowe.

Zasilacz powinien pracować w pozycji pionowej tak, aby zapewnić swobodny konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy, których nie wolno zasłaniać. Ponieważ zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym.

Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.

Szczegóły w karcie katalogowej i instrukcji obsługi.