Zasilacz buforowy EN54C-5A65 Pulsar
Program lojalnościowy
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym.
Wymieniaj punkty na nagrody w zakładce Produkty w programie lojalnościowym.
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym. Otrzymuj produkty lub rabaty na kolejne zakupy.
Załóż konto lub zaloguj się. W panelu klienta znajdziesz informacje o zebranych punktach.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Dostawa w 1 dzień roboczy, paczka do 30kg
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest ABC VISION - SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Artur Bogucki. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
EN54C-5A65 to zasilacz buforowy, impulsowy, marki Pulsar. Przeznaczony do systemów sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, oraz innych urządzeń przeciwpożarowych i automatyki ppoż wymagających bezprzerwowego zasilania 27.6V DC (24V DC +/-15%).
Zasilacze Pulsar spełniające normę EN54-4 gwarantują najwyższy poziom niezawodności, zapewniając stabilne i bezpieczne zasilanie systemów przeciwpożarowych. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje przełączenie na źródło zasilania rezerwowego.
Zasilacz dostarczany jest w obudowie metalowej (kolor RAL 3001 – czerwony), wyposażonej w tamper (czujnik otwarcia), z wyznaczonym miejscem na akumulatory. Współpracuje z bezobsługowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub żelowej.
Wybrane cechy:
- Znamionowe napięcie wyjściowe 27.6V DC
- Prąd wyjściowy dla pracy chwilowej: 5 A / 27.6 V DC / 142 W - Imax b (5min)
- Prąd wyjściowy dla pracy ciągłej: 2.4 A / 27.6 V DC - Imax a
- Miejsce na akumulator 2x 12V/65Ah
- Prąd ładowania akumulatora: 2.6A
- Kontrola stanu akumulatora
- Wysoka sprawność 87%
- Sygnalizacja pracy - diody LED
- Zabezpieczenia SCP, OLP, OVP, UVP i tamper (otwarcie obudowy)
- Zasilanie ~230 V AC, 50Hz
Zgodność z normami:
- Norma pożarowa EN54-4
- Norma oddymiania i wentylacji EN12101-10
- Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0628
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 5222/2024
Sygnalizacja LED
Zasilacz wyposażony jest w panel sygnalizacji optycznej LED

Przykład zastosowania

Dane techniczne:
| Zasilanie: | ~230 V AC, 50Hz |
| Wyjście zasilania: |
|
| Zgodność z normami: |
|
| Prąd ładowania akumulatora: | 2.6A |
| Pobór prądu przez układy zasilacza: | maks. 55mA |
| Rekomendowany akumulator: |
|
| Sprawność: | 87% |
| Wymiary: |
|
| Zabezpieczenia: |
|
| Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego: |
|
| Wyjścia techniczne: |
|
| Zamykanie: | Zamek na klucz |
| Montaż: | Natynkowy |
| Sygnalizacja: |
|
| Wykonanie: | Blacha DC01, 1.5mm, RAL3001 (czerwony), metalowa |
| Stopień ochrony EN60529: | IP 30 |

Uwagi
Sumaryczny prąd odbiorników + prąd ładowania akumulatora nie może przekroczyć maksymalnego prądu zasilacza.
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230 V oraz instalacje niskonapięciowe.
Zasilacz powinien pracować w pozycji pionowej tak, aby zapewnić swobodny konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy, których nie wolno zasłaniać. Ponieważ zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym.
Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.
Szczegóły w karcie katalogowej i instrukcji obsługi.